  • 市场上的壁挂式新风系统一般价格在5000-6000元左右一台,壁挂式新风的好处在于易安装,但是还是要打孔,并且在墙上打上膨胀螺丝。安装很快,一般两个小时即可完成安装。中央管道式新风价格比较高,就拿普林森的中央X30新风来说,适用于80平左右的全屋净化。机器及安装费用在15000元左右,价格处于中央式新风的中等水平,一般家庭都可以接受。但是此种新风安装要在装修之前或者装修进行时,因为要在墙上走管道,为了不影响美观,一般来说还需要在管道处进行吊顶处理。

  • 壁挂新风机的价格大概在每台两千元到八千元。新风机的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法。1、据安装设置选择新风机的形式;2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则; 根据房间用途、面积、内部人员数量确定新风量3、确定制冷量及制热量的设计工况;4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量; 想了解更多关于新风机的信息和价格,可以咨询德州力拓空调设备有限公司

  • 新风机组控制包括:送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。如果新风机组要考虑承担室内负荷(如直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。新风机组通常是与风机盘管一起使用的。在一些工程中,由于考虑种种原因(如风机盘管的除湿能力限制等),新风机组在设计时承担了部分室内负荷,这种做法对于设计状态时,新风机组按送风温度控制是不存在问题的。但当室外气候变化而使得室内达到热平衡时(如过渡季的某些时间),如果继续控制送风温度,必然造成房间过冷(供冷水工况时)或过热(供热水工况时),这时应采用室内温度控制。因此,这种情况下,从全年运行而言,应采用送风温度与室内温度的联合控制方式。概况:薄型卧式吊顶机BGG-BD特点:1.风量1000~6000m3/H2.冷量 回风工况:5.5KW~45.0KW3.新风工况:8.5KW~70KW薄型卧式吊顶机BGG-BD用途:适合于吊顶内高度较小的场合,高度530mm,特别适合于风机盘管搭配,走廊送新风系统。