如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 哪位知道壁挂新风机价格多少?
哪位知道壁挂新风机价格多少?
  • 其实新风系统风口安装位置很重要,如果选择不好,很大程度上会影响新鲜空气的吸入和污浊空气的排除。新风入口与吸风口的间距应该保持在1.5米以上,以防止排除的气体窜流,所以风口适合布置在浴室、卫生间、储藏室、吸烟区等空气污染比较严重的地方,当然也要与空调室内机出风口保持足够距离,避免冷空气被吸走,从而浪费能量。希望这些对您有所帮助

  • 1. 定频空调只要dao室内温度没有到du达设定的温度,zhi空调出风dao口的温度变化不大,因版为室外机权工作的功率是不变的。 2. 正常制冷状态下出风口温度大概10℃左右。变频空调设定的温度越低,室外机输出的负荷越大,出风口的温度越低,反之温度就越高。 3. 正常制冷模式下,室内温度设定26℃到27℃,人体感觉为舒适,在节约电费开支的同时,也为环保做出了一份贡献。

  • 新风机组控制包括:送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。如果新风机组要考虑承担室内负荷(如直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。新风机组通常是与风机盘管一起使用的。在一些工程中,由于考虑种种原因(如风机盘管的除湿能力限制等),新风机组在设计时承担了部分室内负荷,这种做法对于设计状态时,新风机组按送风温度控制是不存在问题的。但当室外气候变化而使得室内达到热平衡时(如过渡季的某些时间),如果继续控制送风温度,必然造成房间过冷(供冷水工况时)或过热(供热水工况时),这时应采用室内温度控制。因此,这种情况下,从全年运行而言,应采用送风温度与室内温度的联合控制方式。概况:薄型卧式吊顶机BGG-BD特点:1.风量1000~6000m3/H2.冷量 回风工况:5.5KW~45.0KW3.新风工况:8.5KW~70KW薄型卧式吊顶机BGG-BD用途:适合于吊顶内高度较小的场合,高度530mm,特别适合于风机盘管搭配,走廊送新风系统。

主营业务:消防排烟风机,离心式消防排烟风机,柜式离心风机箱

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。