  • 由于“ E6”故障导致频繁更换控制器而导致的更多问题已得到验证,这是因为阀体和线圈由于机组电子膨胀阀的线圈中进水而短路,从而烧毁了主板控制器。 1.故障现象:空调被检测为“ E6”故障。 2.故障机理:电子膨胀阀线圈导致机器出现“ E6”故障。 3.检查步骤: 空调显示“ E6”故障,并使用变频检测仪检测它是内部故障还是外部故障。如果检测到机器内部故障,请更换相应的附件;如果检测到是外部故障,请继续执行下一步。 检查控制外部主板上的电子膨胀阀的ULN2003设备是否损坏。如果发现损坏,则电子膨胀阀很可能已损坏。必须一次检查电子膨胀阀线圈和阀体(方法是检查线圈)。如果电阻器有短路等异常情况,如果损坏,请同时更换外部控制器和电子膨胀阀线圈。

  • 空调电子膨胀阀故障排除及维修方案:一、电子膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。 二、故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差; 三、常见故障及检测方法: 1、一拖二机器AB机电子膨胀阀线圈固定错或室外机A、B机端子控制线接反,无法开机。 2、电子膨胀阀线圈短路或开路造成无法正常工作 3、阀针卡住,开度不变,造成机器升频后又下降,无法达到高频。 4、首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应约为50欧,当为无穷大时为开路,当过小时为短路,此时应进行更换。 5、电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题。 6、在关机状态下阀芯一般处在大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,说明电子膨胀阀赌。

  • 1.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈关闭 检查电子膨胀阀线圈是否脱离电子膨胀阀。如果断开线圈并重新固定,并且故障消失,则确定是电子膨胀阀线圈引起的故障。 2.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈损坏 测试电子膨胀阀线圈及其公共端子各相的电阻是否满足463Ω的要求。如果没有大电阻或电阻偏差的问题,则判断为电子膨胀阀线圈损坏。 3.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀接线松动 检查电子膨胀阀线圈连接器是否与主板连接正确。如果连接器接触不良或接触不良,则确定为电子膨胀阀接线松动引起的故障。 4.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈安装不正确 检查电子膨胀阀线圈是否与电子膨胀阀组装在一起。如果线圈组件不在适当的位置,则确定是电子膨胀阀线圈安装不正确引起的故障。