如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 谁能回答!空调电子膨胀阀故障检修
谁能回答!空调电子膨胀阀故障检修
  • 日本鹭宫空调电子膨胀阀出现故障后,用什么办法来判断电子膨胀阀是什么故障呢?有没有什么秘诀呢?北京嘉兴裕隆和大家分享一下。 1)、在空调器断电时,日本鹭宫空调电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在较大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死; 2)、当判断电子膨胀阀阀体部分损坏,需要更换时应注意,在对电子膨胀阀与过滤器焊接时,需对阀体进行冷却保护,使阀主体温度不超过120℃,并且防止杂质及水分进入阀体内。另外,火焰不要直对阀体,同时需向阀体内部充入氮气,以防止产生氧化物; 3)、电子膨胀阀前的管路系统应安装过滤器,防止系统内氧化皮及杂物堵塞。

  • 空调电子膨胀阀使用注意事项:1、不同品牌电子膨胀阀阀体和线圈不能混用,否则会引起调节失效。 2、市面上所使用的电子膨胀阀基本都是DC12V,输入电压必须保持一致,否则会引起线圈烧毁(冒烟、着火)、动作不良等现象 3、不要手提线圈的导线部分,可能会导致断线。 4、不要对本体部分的不锈钢外壳和焊接部位施加外部压力(碰撞),否则会引起限位机构卡死或泄漏,保持轻拿轻放。 5、钎焊时,必须将线圈拆卸,并用湿毛巾包裹本体或放入水中,保持阀体在120度以下,要防止水进入阀体的内部,由于冰冻或生锈会引起动作不良。另外火焰不要直对本体。 6、焊接前将阀体全开,焊接时向阀体内部充入非活性气体(氮气、二氧化碳等),防止内部产生氧化物。 7、阀体动作过程中线圈会发热,所以不要为线圈保温或在线圈周围放置易燃物,否则可能引起燃烧。 8、焊接完成后,必须将管内杂物清理。使用时,必须在入口和出口侧安装100目以上的过虑网。 9、安装线圈时,要垂直插入本体的外壳,线圈托架的凸部必须完全进入本体外壳的凹部。

  • 故障现象:内机不开机出现蒸发器结霜(同一系统中其他内机制冷运行),拆开内机面板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸汽管和液管有温差,给内机断电再上电,听到变频空调电子膨胀阀线圈复位的声音,内机制冷开机,制冷正常,判定内机电子膨胀阀关闭不严,有漏汽。 故障原因: 液管温度偏低导致的结露或滴水现象,主要是因为电子膨胀阀关闭不严造成的。 而造成电子膨胀阀关闭不严的原因,有以下几个方面: 1.杂质超标导致的密封面磨损异常; 2.密封面材质方面的问题; 3.控制上的不良。