HTFC-II消防柜式离心风机区域代理大侠们,求解
  • 3C排烟防火阀(CCCf)安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。2、3C排烟防火阀(CCCf)一般建筑排烟系统需要人员确认且操作,故排烟阀无感温器件。一般安装在建筑空间上部或吊顶部位。3、3C排烟防火阀(CCCf)可与火灾探测器联锁,特别是火灾烟感探测器的联锁,通过探知火灾初期发生的烟气来开启阀门,进行排烟,变成由电动机或电磁机构驱动的自动阀门。4、3C排烟防火阀(CCCf)一般用于排烟系统的风管上,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,消防控制中心通过DC24V电压将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。根据要求,还可与其它设备联锁。排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合,可构成排烟风口。

  • 防火阀特点:1、3C防火阀(CCCf)选用主要控制参数为规格等。2、防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。3、防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,基本功能和适用范围见说明书。4、选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。6、阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

  • 高温消防排烟风机选用参数1、耐高温该风机设计有特殊的电机冷却系统,主风道介质温度为280度时,可连续运行30分钟以上,150度时可长期连续运行。2、尺寸小,重量轻与同风量离心风机少占空间三分之二,重量减轻一半以上。3、构造简单 该风机由五个主要部分组成。 ①叶轮 ②电机 ③内循环风冷系统 ④导叶内筒 ⑤外筒。折装与维修方便。4、安装方便该风机可根据建筑建设的要求采用卧式立式和吊式安装。电源三相380V 50Hz。 适用范围:该系列风机既可用于各种建筑消防排烟,还可用于各种建筑、人防工程、地下铁 路、矿井、隧洞等排烟和排风。