  • 防火卷帘门的安装要求和使用说明 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等; 2、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦; 3、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬; 4、根据消防管理规定每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是很多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。

  • 1、内部采用集成总线,数据传输可靠、迅速。 2﹑具有相序自动检测,纠正及缺相保护功能。主电源备用电可自动切换功能(带备电)。 3、具有丰富的预留接口,可与消防控制中心联动。 4、全电子学习记忆限位,无论上限还是下限定位永远不变。 5﹑采用先进微电脑处理器技术,稳定可靠,没有上限高度范围限制. 6、具有烟﹑温感信号同步﹑分步检测功能. 7﹑运行参数的设置,简单﹑方便﹑准确。 8、具有手动优先逃生功能。在三相电或主电有故障时,控制器可通过速放装置使卷帘自动下降从而起到关闭卷帘的功能。

  • F3级,耐火时间3.00h F4级,耐火时间4.00h 但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。