当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 小型燃气锅炉检测方法 想知道
小型燃气锅炉检测方法 想知道
  • 安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不小于所有安全阀排汽面积的1.25倍。 安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。

  • (1)额定蒸发量大于0.5t/h的燃油燃气锅炉,至少装设两个安全阀;额定蒸发量小于或等于0.5t/h的燃油燃气锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。    (2)安全阀应垂直安装在锅炉锅筒、集箱的位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。    (3)杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。    (4)对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。

  • 燃气锅炉的气压在0.05-0.1MPa的时候,要注意进行补水、排污,检查试验给水系统以及排污装置的问题,同时还要注意对水位表进行请体系;当气压上升到0.1-0.5MPa的时候,就需要对压力表的存水弯管进行清洗了;当燃气锅炉的气压上升到0.3MPa的时候,将“负荷大火/小火”旋钮转到“大火”,加强燃烧;当燃气锅炉的气压上升到2/3的运行压力时,要开始采用暖管和进行送气;并注意要huan慢开启主汽阀,以免出现水击现象的发生。