  • 安装建筑物外墙百叶风口时应注意的问题: 在通风、空调系统的施工过程中,经常会遇到一些外墙百叶风口的安装问题,为保证工程质量,使系统达到预期目的,在安装过程中应注意以下问题。 (1)附近有污染源或障碍物的外墙不宜设置风口。障碍物离风口太近将影响进风或排风,从而增加系统的阻力,使系统风量减小,甚至形成进风与排风的循环。楼层内的排风口不宜设置在中庭部分,否则排风口排出的噪声将在中庭震荡引起回音。 (2)由于外墙百叶风口直接接触室外环境,经常经受到雨雪侵蚀,在安装时应考虑对这些不利因素的防范,风管板材要选用耐锈蚀的镀锌钢板或用非金属材料制成。 (3)为避免寒冷季节室内外温差过大而造成的结露现象,在离开外墙百叶风口2m以内的室内风管有必要进行保温处理。考虑到积雪的因素,外墙风口的高度一定要高于较厚的积雪层,以防止堵住风口。 (4)关于外墙风口的选用,在面积上应使通过排风口的风速不大于4m/s,进风口的风速不大于3m/s;在型号上选用既美观又防雨,有效面积足够大的产品,风口的尺寸偏小和有效面积不够,都会使系统风量减小、噪声加大。

  • 单层百叶风口 单层百叶风口的叶片竖向布置 为V式,横向布置为H式,通常均带有对开式多叶风量调节阀,用来调节风口风量。根据需要可改变叶片的安装角度。对于H式可调节竖向的仰角或俯角;对于V式则可调节水平扩散角。风口的规格用颈部尺寸WH表示。单层百叶风口虽然也可作为侧送风口使用,但其空气动力性能比双层风口差。工程上经常将它用于回风口,有时与铝合金网式过滤器或尼龙过滤网配套使用。

  • 为了解空调百叶风口在台风暴雨气象条件下的防风雨性能,对普通型和防雨型百叶风口的防雨性能进行了实测研究。结果表明:普通单层固定百叶风口只能抵御不超过7m/s(4级风)风雨的袭击,防雨百叶风口具有较好的防雨性能,但也难以抵御16m/s(7级风)以上风雨的袭击,因此设置防雨百叶风口并不是抵御台风暴雨的一种有效措施,必须采用下弯风管等其他防雨措施应对台风暴雨的袭击。这些研究结果可供我国东南沿海地区建筑空调防台风设计参考,对高低压变配电室等重要房间的通风百叶窗设计也有参考意义。