  • 从系统固有频率角度考虑, 隔振器弹性系数的确定要注意到:激励频率的低值要高于系统6 个固有频率高值的激励频率的低值要高于系统6 个固有频率高值的倍数倍, 或先找出激励源的主要激振方向与频率, 至少要在主要激振方向上,系统的固有频率必须满足固有频率必须满足的条件 倍的原则( 在非主要激振方向上, 固有频率的要求可放宽些)。尽量减小刚体各自由度间的藕合振动。理想状态是系统各个自由度之间互不藕合,这样既可独立地选择隔振器的弹性系统, 又可避免不利的祸合振动。其弹性支承可对称布置,或采用斜弹性支承方式等。

  • 利用分频噪声计对冷冻机房的噪声进行监测,利用振动噪声监测仪对机房的楼板地面的振动噪声进行监测。从监测数据可以看出:冷冻机房内的综合噪声值达到75.6 dB(A),楼下商铺的综合噪声达到 67.5 dB(A)从其噪声频谱分析可知,机房内噪声源的噪声频率主要以31.5 Hz~2000 Hz的中高、中、低频噪声影响为主;而机房楼下商铺的噪声频率主要以31.5 Hz~250Hz的中、低频噪声影响为主,其他中高频率的噪声影响迅速衰减;结合冷冻机房的垂直振动噪声源监测的结果分析:冷冻机和水泵的振动噪声高达到了102dB 和 90dB,说明机房的设备振动噪声对楼下商铺产生噪声的影响是主要直接的原因。噪声影响的频率主要是 31.5 Hz~250 Hz 的频率段,设备的中、低频率振动噪声通过楼板的钢结构传动,对楼下商铺造成了噪声响,楼下商铺的噪声的频谱分析数据可以说明这一点。

  • 通过对冷冻机房内的机组、水泵采取减振降噪处理,经对机房楼下商铺的噪声监测,在冷冻机组和水泵运行的情况下,楼下商铺的综合噪声监测值为49.3dB(A),噪声值由原来的67.5 d B(A)下降至49.3 dB(A),噪声值比治理前下降了18.2 dB(A),收到较明显的降噪效果。从治理的结果来看,以减振、隔离方式为主的减振降噪措施对冷冻机组的振动噪声降噪作用较大,如果有条件增设冷冻机组的整体减振基础,将大大扩大冷冻机组与楼板地面的接触面积,降噪的效果将更明显。设置水泵减振浮动平台,能很好地消除水泵运行的振动噪声对楼板地面的振动影响,效果很明显。