如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 大神赐教!特技双轨双帘无机布提升式防火卷帘门的特点
大神赐教!特技双轨双帘无机布提升式防火卷帘门的特点
  • 防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘(防火防烟)、无机特级防火卷帘(双轨双帘)、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。 按材质分 钢质、复合、无机等。 按安装形式 墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。 按开启方向 上卷和侧卷两种。 防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为:不过现在执行标准是GB14102-2008《防火卷帘》标准。 1级,耐火时间1.50h F2级,耐火时间2.0h

  • 防火卷帘门的安装要求和使用说明 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等; 2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边; 3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦; 4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬; 5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品; 6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。

  • F3级,耐火时间3.00h F4级,耐火时间4.00h 但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

主营业务:防火门窗,木质防火门,钢质防火门,防火防盗门,防火卷帘门

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。