  • 装置灭火后的恢复 灭火装置中部分零件为一次性消耗品,一旦装置进行灭火,这些零件将损耗,为保证装置正常运行,必须对这些零件进行更换,一般需要做如下工作: 1.更换部分控测器的感温元件,严重的需更换控测器,易熔件14510℃熔断; 2.更换变压器上烧坏的控制导线; 3.对断流阀进行检查,如有烧坏的密封垫等应更换; 4.氮气瓶再次加充氮气; 5.对灭火装置进行一次检查维护,按第七条中的7.2进行维护。

  • 关闭阀(控/断流阀)设计与现场安装 1.作用 关闭阀采用流速控制关断。正常情况下处在开启状态,当火灾发生时,关闭阀迅速切断储油柜(油枕)与变压器内部油体之间的联系,防止储油柜中油体浇到初燃的火上,加剧火势。 2.相关参数 通经:DN80mm,与重瓦斯继电器通经保持一致; 动作流量:50~100L/Min; 动作时间:≤1s; 接点容量:220V DC 5A; 复位方式:手动。 3.安装 关闭阀安装在储油柜和变压器油箱之间的管路上,箭头指示方向是由储油柜指向变压器油箱。

  • 消防柜(灭火箱)设计与现场安装 1.作用 消防柜由排油注氮电磁阀机构、氮气瓶及温湿度监控单元组成,控制排油注氮电磁机构动作,排出变压器高温油体,注入氮气,扑灭火源。 2.工作电源 交流220V 500W(温湿度监控单元工作电源)。 3.安装