防水套管安装好后为啥出现漏水哪位大神能告诉我?
  • 柔性防水套管出现漏水的原因一般可以分为:1.当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板和墙根20—30cm高范围内的混凝土受牵连振动,底板混凝土受振动下沉,然后板墙根部混凝土受到影响也下沉,则在墙根上部20cm处拉裂; 2.抢先施工底板,后浇筑板墙时,由于间隔时间太长,底板混凝土现已初凝,浇筑板墙的混凝土出现离析,石子正好在两次浇筑面上,构成今后漏水。 3.当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板受振动下沉,而板墙混凝土由于模板作用下沉量小,则在底板和板墙交界处拉裂。

  • 众所周知,消防需要大量的水,消防中的给水设施有消防水池、消防水箱和消防水泵,在这一建设中,消防建设规范要求消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150mm,水泵在工作的过程中会产生震动,为了使用密封好,因此习惯在这一块使用柔性防水套管,当然在吸水管上如果设有柔性接头来起到缓冲减震的作用时,使用刚性防水套管也是可以的。总而言之在具体的工程建设中,我们采取什么类型的防水材料,都要结合具体的实际情况,根据环境的要求选择与之适合能满足其要求的产品,这样对于工程质量来说也是很大的保障。

  • 首先从外观看两者并没有太大的区别,但在细节构造上有所不同,其次从结构上讲这两种防水套管都是在压盘和密封圈的共同作用下进行密封防水的,但是它们的底端存在一定的差别,A型柔性防水套管的底端没有没有其他的密封装置,但是对于B型的来说,它的底部加装的有金属挡圈,这个结构是为了在防水套管安装过程中,通过填充一些密封材料和密封膏,从而有效的提供墙体内部的密封防水功能,确保了管线运行的稳定性。两者在使用范围上也有所不同,a型柔性防水套管适用于建筑内墙,b型柔性防水套管适用于建筑的外墙。