  • 水阻柜是电气行业的通俗叫法,也称之为液阻柜,液体电阻启动柜,水电阻启动柜。水阻柜是采用特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的水阻箱中引入极板作电极串入电机定子回路中,电机启动时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使液体电阻由大到小作无极变化,从而使电机低电流平滑启动。电机开关柜合闸的同时水阻柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如液体电阻起动器在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报警信号,自动切断开关柜,确保电机不开路。一般可连续起动3到5次,具有点动功能. 进相器是一种无功就地补偿装置,它串接于交流绕线式异步电机的转子回路,用以提高电动机的功率因数,发挥现有供电设备的供电潜力,降低电力损耗,从而达到节能目的,提高企业的经济效益。

  • 水阻柜起动柜的原理是根据电机降压起动的理论,在电动机的定子回路中串入一适当的可变水电阻进行分压,充分利用水电组热容量大不会烧毁以及可调课恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电机极板运动,改变动、定级板间的距离,从而达到改变水电阻阻值的大小,使水电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流启动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速、缩短起动时间。当起动完成后,星点接触器自动投入并旁路水电阻,电动机全压启动。

  • 低压柜都需要3C强制试验认证,有些水阻柜是属于低压的,但水阻柜不属于标准产品,至今国家没有相关标准,只是每个企业有相应的标准,企业的生产标准无非也就是根据水阻柜,有的水阻柜是低压,有些是高压,水阻柜如果是低压产品,就按低压产品相关标准来执行,如果是高压产品就按高压的执行。

主营业务:高低压开关柜,水阻柜,高压软启动装置,高压固态软启动柜