  • W和VA都是UPS电源的容量单位,W为有效功率,VA为视在功率。UPS电源设备的标称数值为VA,一般技术参数中会给出相应的W值,W和VA之间有个换算的功率因数。例如400W/500VA就可以得出功率因素为0.8。之所以有这个功率因数是因为在交流系统中,一部分的电流(谐波电流)并不会供给负载,由此产生视在功率VA,大于有效功率W。

  • UPS电源是不间断电源(Uninterruptible Power System)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 如果我们按照UPS电源的工作原理来分类,其中包含后备式UPS电源和在线式UPS电源 后备式UPS电源是我们常用的,它具备了自动稳压、断电保护等UPS电源基础也重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域;

  • UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试和常规测试三类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入端和输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度以及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%~100%和由100%~0%)时,测试UPS输出电压波形的变化,分布式直流电源以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。常规测试是测试其过载能力和检测蓄电池。