空调风机怎么安装?
  • 安装前应详细核对风机铭牌数据、使用电源(额定电流、电压、频率等)必须满足铭牌数据要求。检查风机各部分的间隙大小,转动部分不充许碰撞,紧固件不许有松动现象,叶轮转动应灵活,有无异常噪声。风机不得立式安装(机轴不得垂直于地面),如有需要,在订货时另行提出。风机安装应留有足够的空间,不影响进气并便于保养及维修。严禁无阻力敞口试验和运行,不得超过电流额定值工作。调试时注意机组的振动、噪声及撞击杂声的情况。气体介质温度不得超过风机允许的温度。风机安装完毕应通电检查转向,转向与风机转向标志必须相符。具体你可以问一下金华市丰盈风机有限公司,他们公司就是做这个的,比我们经验丰富一点

  • ① 安装步骤: 确定安装位置→划线标位→打膨胀螺栓→吊装室内机; 注意:室内机必须单独固定,不得与其它设备、管线共用支吊架、不得扭弯歪斜。 内机吊装时,必须使用脚手架等设施,位置较高时,不要使用人字梯。 ② 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ10mm圆钢。吊杆长度超过1.5m时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 ③ 吊爪下侧要用两个螺母固定室内机。为防止松动,将吊杆和螺母部分涂螺纹锁固剂。否则,会产生噪音或室内机可能掉下。 ④ 当吊杆较高或对震动需求较高时,需要对吊爪处采取避震处理,采用避震吊爪。 具体你可以问一下金华市丰盈风机有限公司,他们公司就是做这个的,比我们经验丰富一点

  • 1、要确保空调运行的电量充足,也就是配电方面要做好预留。2、必须预留单独的空气开关给空调单独使用,不要与家居照明用电混合一起。3、室内机排水管的墙洞必须要低于室内机挂机的高度。避免室内机的冷凝水无法顺畅排出。4、室外机要有充足的散热空间,室外机的风扇处不要有任何的摭挡物。同样的,室外机的换热翅片处也不可以有任何摭挡网。5、冷媒管必须做好保温处理。一般的冷媒管套都只有1米长,如果安装空调需要用到2根以上的冷媒管套,那么冷媒管套之间必须要做好处理(加强处理)。就是两根冷媒管套之间还要外加一小截冷媒管套,然后再用扎带扎紧处理。这一点很多安装人员是忽视的。如果处理不好,有可能出现该位置出现冷凝水渗水的情况。6、如果是安装变频空调或许是使用R410A冷媒的空调,在充填冷媒时,必须要做好抽真空的工作。因为R410A冷媒是由多种化学混合物组成。具体你可以问一下金华市丰盈风机有限公司,他们公司就是做这个的,比我们经验丰富一点

主营业务:空调风机,外转子柜式或箱式空调风机,皮带轮式柜机