如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 敢问大家,防雷接地的接地装置?拜托了帮个忙
敢问大家,防雷接地的接地装置?拜托了帮个忙
  • 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。 三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破的坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。

  • 避雷装置一般由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器是直接接受雷电的部分,由下列两种形式之一或任意组合而成,一是独立避雷针,采用圆钢或焊接钢管制成。二是直接装在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网。避雷带和避雷网采用圆钢或扁钢制成,避雷带沿雷击率较大的屋角、屋檐、女儿墙和屋脊敷设。当采用避雷带保护时,还应根据建筑物的防雷等级,在屋面上装设避雷网格。由于避雷带比避雷针更安全,也不会影响建筑物的立面观感,所以在布置接闪器时应优先采用避雷带和避雷网。  均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。

  • 技术要求 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求) 1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 6)所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药 7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm,长度不小于2.5米 8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子 9)地干线末端露的出地面应不超过0.5m。 10)安装支持卡时,应弹线或拉线安装以保证其观感 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单