  • 安装PP管道时,应考虑环境温度对安装质量的影响,一般温度高于40c或低于0c,不宜施工安装;由于PP管道的膨胀系数比较大,所以在安装热补偿时要考虑,一般是基于自然补偿,比如开采,在架空铺设时,PP管道应该由管道支架支撑。管道支架可采用角钢、截面钢管等材料制成,使增强聚丙烯在管道支架上自1由膨胀。PP管道需要隐藏。建议铺设管沟,一般应焊接连接。如因特殊原因需要埋管,应以套管的形式直接埋管,以免在回填土中混入坚1硬、杂质,造成管道损坏。调整螺栓方法,拧紧螺栓两次,第1一次按对角均匀对称拧紧,然后拧紧螺栓。

  • PP管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。 PP管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。 管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。 PP管明敷或非直埋暗敷布管时,必须按规定安装支、吊架。

  • 1、PP风管与支架之间,应垫入厚度为3~5mm塑料垫片。 2、PP风管支架间距一般为1.5~3m。 3、搬运PP风管应轻搬轻放,避免摔碰,发生裂缝;堆放PP风管要放平,不应堆放太高。 4、垂直吊装时,PP风管应绑扎控制绳,防止风管摆动碰撞,发生破裂。 PP风管安装应符合以下规定: 风管安装前,应清1除内、外杂物,并做好清洁和保护工作; 风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场PP风管接口的配置,不得缩小其有效截面; 3.连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧; 风管接口的连接应严密、牢固。PP风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外; 5.柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲; 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。PP风管穿出屋面处应设有防雨装置。在PP风管安装这方面,以上几点是必须注意的,通风工程项目部,还需要结合施工现场实际情况来制定更为明确的施工方案,必须从人员,设备,安全等方面具体实施,才能保证PP风管工程安装顺利进行。