如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 请问:矿物绝缘电缆型号什么意思?教期待大神解答
请问:矿物绝缘电缆型号什么意思?教期待大神解答
  • 主要工艺: 主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出、成缆、铠装和护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 在导体外挤包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合,如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。

  • 采用PVC塑料双壁波纹管 该管耐腐蚀、内光滑、强度与韧性良好,因而在电缆直埋敷设时,可大大减少电缆外护套破损。 电缆沟(管)与电缆井的设计 由于条件的限制,电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,而且以直埋为多,如属于沿海多雨地区,电缆沟或电缆井中长年有积水。由于电缆沟或电缆井的深度会超过下水道的深度,排水很困难,因此在规划时,就应进行协调,便于电缆沟(井)的排水。如无法做到电缆井不积水,则应把电缆井中的中间接头用支架撑起。另外,化工区内化工企业较多,在巡视检查中发现,化工厂附近的电缆沟中的电线,有些外护套已严重变形,因而,化工厂附近的电缆沟必须有完善的排水设施。另外,在电缆排管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;同时,在电缆井制作时,分成大电缆井和小电缆井,大电缆井可用来牵引电缆、盘圈、做中间接头,而在马路当中等不便于做电线井、却必须有转角的地方,改做小电缆井,该电缆井只是在敷设电缆时用来放置转向滑轮。

  • 安全要求 1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,zui小允许距离为0.25m。 2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的zui小距离分别为0.5m和0.25m。 3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出道或路面2m以外。 4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。 5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。