当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 问一下:液阻柜温度一般低于多少度不可以启动?大侠们,求解
问一下:液阻柜温度一般低于多少度不可以启动?大侠们,求解
  • 低压柜都需要3C强制试验认证,有些水阻柜是属于低压的,但水阻柜不属于标准产品,至今国家没有相关标准,只是每个企业有相应的标准,企业的生产标准无非也就是根据水阻柜,有的水阻柜是低压,有些是高压,水阻柜如果是低压产品,就按低压产品相关标准来执行,如果是高压产品就按高压的执行。

  • 水阻柜配制方案:根据电机转子回路内电阻配液; 1、 配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。 2、 电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。 3、 液体起动电阻RO的确定: RO=0.577*U2e/I2eKFkt/kM 式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V) I2e:电机转子回路的额定电流(A) KF:电机功率容裕倍数。(KF =1.1-1.3,取1.2) kt:温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2) kM:起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2)

  • 在夏季因为环境温度高或经常启动后溶液的温度升高造成水蒸发,水箱内液面如果低于水箱盖板100mm以下,也为继电器输出PLC液位低信号,水阻柜无备妥信号输出,停车后无法再次启动,一般加水至标准水位即可正常启动。