  • 现在的消防自动报警及联动设备布线都是总线制,也就是两条或四条线上可并联多少个设备(容量与厂家回路有关)。而我国消防规范要求一些重要的控火或灭火设备必需用多线制,也就是每个重要设备都要单独布线到消防报警控制主机上。比如消防泵、喷淋泵、排烟机、送风机等必需走多线!

  • 这个消防控制柜主要是防潮,其次是定时启动测试启动水泵等,使电器元件能满足正常工作需要。 14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定: 1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况; 2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情 况,每月应检测记录; 3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;

  • 做为生活给水泵控制柜(恒压给水控制柜)。生活给水泵控制柜分液位控制柜、压力控制柜和恒压变频控制柜等,可分一用一备、二用一备等。工作泵在出现故障时,备用泵延时自动投入使用。水泵控制柜由水箱水位控制、压力表控制和远程控制系统等,恒压给水是管网压力通过远传压力表或压力变送器检测,经过运算输出4-20mA或0-10V给变频器,变频器根据信号调节水泵转速来满足水泵流量变化要求,从而实现恒压变量给水,节约能源。