消防稳压控制柜谁知道哪里有做? 帮忙解答一下
  • 没有火警信号只有反馈信号吧。 是多线盘的反馈灯亮了,不管是多线还是总线模块反馈,肯定是你现场设备有动作反馈信号了。 你问题没有说明是什么类设备报反馈,据我经验来讲肯定是一些需要手动复位的设备,在测试后没有手动复位,所以控制器这边一直有反馈信号。 到现场对应找反馈信号的联动设备吧,多数是阀门之类的,去复位下即可。

  • 一般由生产厂家技术人员负责调试,内容:1.报警系统(探头手报做一下模拟报警,看看控制柜能不能收到信号,控制柜显示的报警点与现场实际的报警点是否吻合),2.联动系统(按下消火栓按钮,看看控制柜能不能收到信号,能不能发出启动消火栓泵信号,消火栓泵能不能启动,有没有泵运转回答信号,喷淋系统在末端试水处做放水试验,控制柜能否收到水流指示器、压力开关动作信号,能否启动喷淋泵,并接受其回答信号。

  • 消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三边型启动、直接启动、自耦降压启动、软启动。

主营业务:智能无负压供水设备,消防泵自动巡检控制设备,消防泵控制设备