大神赐教!工业循环水处理系统哪家比较靠谱? 急需赐教
  • 提高循环冷却水的浓缩倍数,可以降低补充水的用量,从而节约水资源;还可以降低排污水量,从而减少对环境的污染和废水的处理量。此外,提高浓缩倍数还可以节约水处理剂的消耗量,从而降低冷却水处里的成本。但是,过多地提高浓缩倍数,会使循环冷却水中的硬度,碱度和浊度升得太高,水的结垢倾向增大很多,从而使结垢控制的难度变得太大;还会使循环冷却水中的腐蚀性离子(例如Cl和SO4)和腐蚀性物质(例如H2S、SO2和NH3)的含量增加,水的腐蚀性增强,从而使腐蚀控制的难度增加;过多地提高浓缩倍数还会使药剂(例如聚磷酸盐)在冷却水系统内的停留时间增长而水解。因此,冷却水的浓缩倍数并不是愈高愈好,一般热电系统可控制5~8倍,化工、炼油2~4倍。武汉中建天创环境工程有限公司秉承“诚信、务实、节能”的经营理念,励精图治、不断创新、锐意进取,始终致力于涵盖集中空调通风系统专业清洗净化及室内空气质量净化的多方位解决方案,值得信赖!

  • 循环水的供水压力通过循环水供水干管上的压力在线检测仪表测量和显示。当循环水泵采用定速泵时,可在循环水供水干管处设置装有压力调节阀的旁通管控制循环水供水压力,压力过高时,部分循环水通过旁通管直接回流至循环水池。当循环水泵采用变频泵时,可通过变频电机调节循环水供水压力。如 果 循 环 水 供 水 管 的 压 力 持 续 过高,而压力调节阀已达到大开度或循环水泵的转速已达到低状态,则可以停止一台至几台循环水泵,直至压力满足系统要求。循环水泵出口还接有一条增湿塔管,在冷却塔停用时可以使塔内填料保持湿润。由于湿塔线允许的压力不能超过0.2MPa,在此管线采用减压孔板减压。武汉中建天创环境工程有限公司秉承“诚信、务实、节能”的经营理念,励精图治、不断创新、锐意进取,始终致力于涵盖集中空调通风系统专业清洗净化及室内空气质量净化的多方位解决方案,值得信赖!

  • 工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用水、污水等。其中用水量大的是冷却用水,约占工业用水量的百分之九十以上。不同的工业系统和不同用途对水质的要求是不同的;但各工业部门使用的冷却水对水质的要求基本上是一致的,这就使得冷却水质控制在作为一门应用技术获得了迅速的发展。在工厂中,冷却水主要用来冷凝蒸汽,冷却产品或设备,如果冷却效果差,就会影响生产效率,使产品的收率和产品的质量下降,甚至于会造成生产事故。武汉中建天创环境工程有限公司秉承“诚信、务实、节能”的经营理念,励精图治、不断创新、锐意进取,始终致力于涵盖集中空调通风系统专业清洗净化及室内空气质量净化的多方位解决方案,值得信赖!

主营业务:中央空调水处理,中央空调的清洗

更多内容