  • 防火涂料的施工1、采用喷涂方式。2、涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。

  • 对防火涂料施工的质量要求为:1、涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于原定标准,必须大于原定 标准的85%,且厚度不足部位的连续面积长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。2、涂层应完全闭合,不应露底、漏涂。3、涂层不宜出现裂缝,如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。4、涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无空鼓、脱皮和松散等情况。5、涂层表面应无乳突,有外观要求的部位,母线不直度和失圆度充许偏差不应大于8mm

  • 钢结构防火涂料施工顺序: 1、防火涂料涂装前,钢构件外表除锈及防锈底漆涂装应契合规划要求和国家现行有关标准规则,应彻底清除钢构件外表的尘埃、油污等杂物。2、防火涂料涂装应在室内装修之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火维护的墙面、门窗、机械设备和别的构件等应进行遮盖维护。3、本商品适合用刷涂办法进行涂装。在涂装前,应将涂料拌和均匀,如涂料过稠时可适当加专用稀释剂,稀释到宜涂刷、不流动即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,通常不超过0.5mm。4、在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当添加每遍的刷涂厚度,但以不流动为宜。最终一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能非常好地体现出装修作用。