如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 太原空气能不制冷了什么原因? 感谢回答
太原空气能不制冷了什么原因? 感谢回答
  • 【山西双龙新能源科技有限公司】蒸发器一侧或两侧不均匀结霜或部分区域结霜 原因分析:冷媒分流不均导致,大多为某一路毛细管不畅通或冰堵所致。 解决方法:将化霜探头移到先结霜且不易化霜的铜管上或更换毛细管,重新抽真空,加冷媒。 常见的结霜原因就是上述几种情况,大家可以根据实际情况进行分析,及时解决结霜问题,避免影响空气能热泵正常使用。大家在购买空气能热泵时,一定要注意选择产品质量有保障、售后服务体系完善品牌,避免空气能出现故障、无人维修的情况。

  • 【山西双龙新能源科技有限公司】蒸发器两侧均匀结霜,且一直不化霜 情况一: 原因分析:查看化霜温度,或将主机化霜探头置于霜体中,3分钟以后,若化霜温度显示在5℃以上,基本可以判定是化霜探头故障。 解决方法:用热水冲淋,人工化霜后,更换化霜探头。 情况二: 原因分析:如果压缩机工作正常,对四通阀进行换向或通电操作,若没有四通阀吸合的声音,也没有冷媒流动的声音,基本可以判定四通阀线圈坏掉;若有吸合的声音,但没有冷媒流动的声音,则是因为四通阀卡死,无法换向。 解决方法:更换四通阀。

  • 【山西双龙新能源科技有限公司】蒸发器底部结霜 原因分析:积水盘排水不畅。 解决方法:用热水人工化霜后,清理污物,保持积水盘排水畅通即可。