如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 请问谁知道:南京艾默生UPS电源维修报价 UPS故障维修
请问谁知道:南京艾默生UPS电源维修报价 UPS故障维修
  • 市电稳压的检测从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该稳压电源直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可

  • 市电正常时,一打开UPS电源,交流保险丝就熔断,UPS转向逆变器供电的工作状态。 故障分析与维修:交流保险丝熔断,说明市电供电主回路电流过大,应检查输出回路中有没有短路现象。

  • 故障现象:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送***调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。