  • 只有两串的情况,500kVⅠ、Ⅱ组母线的电源由线路L1、L2供电,当L2检修时,5021、5022断路器断开,500kV母线Ⅰ、Ⅱ的电源均由L1供电,此时若L3线路故障,保护动作将5013、5012断路器断开,500kVⅡ母失压,此时5011带主变仍然正常运行,500kVⅠ母与500kVⅡ母断环运行,若5013先重合,仍然不能使系统环网运行,意义不大。

  • 分析重合闸,线路L1故障,线路保护动作跳开5023、5022断路器,到底先合边断路器5023还是先合中断路器5022?如果先合中断路器5022,而又合于永故障上,保护动作跳开5022断路器,如果此时5022断路器失灵,则5022断路器的失灵保护动作将5021、5023断路器跳开,线路L2将中断供电,扩大了事故范围。

  • 500kV线路由于线间距离大,发生相间故障的情况很小,发生单相故障概率非常大,因此,如果只是把发生故障的一相断开,未发生故障的两相仍然继续运行,然后再进行单相重合,这样可以防止操作过电压并大大提高供电可靠性和系统并列运行的稳定性。所以500kV线路重合闸采用单相重合闸方式。