  • 风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。2 联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。3 风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。4 风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给排烟风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。

  • 排烟风bai机安装分很多种厨房?消防?停车场?商场?机du房?等等zhi,请明示厨房:越靠近烟源越好,因此产生dao了侧吸式油烟机越高越好;当有油烟机,高处的排烟风机可有辅助作用,例如负压新风等消防: 商场、机房、地下消防系统的排烟都有专门的规程呢,例如消防排烟风机安装规范:(1)HTF消防高温排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上,风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位隔开。(2)当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间。(3)当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件: a. 机房内应设有自动喷水灭火系统; b. 机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道; c. 排烟风机与排烟管道上不得设有软接管。

  • 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。2、在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。3、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。4、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。5、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。7、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。