如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 问一下电动防火阀要点是什么? 知道的请回答
问一下电动防火阀要点是什么? 知道的请回答
  • 防火阀设置位置下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:1 管道穿越防火分区处。2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。4 穿越变形缝处的两侧防火阀的设置应符合下列规定:1 除本规范另有规定者外,动作温度应为 70℃(公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀,以免影响平时厨房操作中的排风);2 防火阀宜靠近防火分隔处设置;3 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口;4 在防火阀两侧各 2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

  • 防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。 1、防火阀阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭; 2、可通过DC24V电源使阀门关闭; 3、手动关闭或手动复位; 4、0~90范围内手动调节叶片开启度; 5、输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。

  • 防火阀操作装置原理:平时,熔断器芯杆顶端卡住阀轴上的叉板,使阀门处于常开状态。当火警发生后,管道内气流温度升到熔断器易熔断,温度时,易熔片熔断,芯杆即被弹簧推动,脱开叉板,阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时,如需调节风量大小,可通过与阀轴联动的手柄调节阀门开度,达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿,防止啮合后滑动,以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置(凸轮、微动开关、接线端子等)成为防火调节阀。施工安装1、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。 3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。 4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧

主营业务:排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。