如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 排烟风机安装时需要注意什么? 知道的请回答
排烟风机安装时需要注意什么? 知道的请回答
  • 消防排烟风机是工业厂房民用建筑的通风、空气调理及空气净化工程中不行短少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风体系管道中,用来调理支管的风量,也可用于新风与回风的混合调理。作业原理:消防排烟风机风量操控不需要外加动力,它依托风管内气流力来定位操控阀门的方位,然后在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。

  • 风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。2 联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。3 风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。4 风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给排烟风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。

  • 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。2、在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。3、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。4、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。5、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。7、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

主营业务:螺旋风管,不锈钢风管,风机风阀,复合防火风管,锅炉烟囱,锥形