排烟防火阀配电达不到要求的原因有哪些?
  • 是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求.有的供电线路不是接自消防电探,而是接至楼层照明配电箱,有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置,均达不到一、二级供电负荷要求的专用双回路.设末端自动切换装置的规定.

  • 是明敷配电线路的安装不符合要求.有的消防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管,有的穿金属管未涂刷防火涂料,不符合穿管的防火性能要求. 裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分矛」用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统.

  • 超过20米无自然排烟的内走道,有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟,认为其具备自然排烟的条件.未按规范要求设置机械排烟设施.