  • 1、楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口; 2、前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口; 3、送风口的风速不宜大于7m/s; 4、送风口不宜设置在被门挡住的部位; 5、只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。

  • 装置正压送风口意图就是为了避免呈现火灾或许是其他天然灾害时分,给人们带来比较稳当的逃生时机。正压送风口首要的作业原理就是在呈现火灾的时分,这种送风机可以让外面的风压送到室内,让室内发作极大的风压去阻挠由于大火带来的大雾,挡住火势的延伸,让室内的焰火不能达到楼梯,给人们营建较好的逃生时机。正压送风口首要在建筑物的屋顶上装置,和其他楼层相同,每一个当地都连接了正压风阀联动。当发作火灾时,其内部的电动执行器会翻开风口,温感烟感或许是手动火灾报警会敞开,塔楼顶正压风机主动翻开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室经过正压送风口会连绵不断的对前室进行送风。

  • 我们在安装正压送风口的时候的注意事项: 注意事项1、高层楼房建筑设置正压送风口是必不可少的,所以正压送风口安装时一定要注意很多地方,以保证安装后的正常使用,首先要保证正压送风口的零部件没有变形的情况出现,还要保证正压送风口的零部件完好没有磨损的情况。 注意事项2、正压送风口的密封性能要测试好这个很关键,如果密封性能不好一但发生火灾及时正压送风口熔断器熔断那烟气还是顺着正压送风口蔓延,从而造成火势的蔓延