如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 亲们防爆配电箱安装常规标准有哪些?
亲们防爆配电箱安装常规标准有哪些?
  • 防爆配电箱常规标准:有动力机械的要落实明白设计的动力控制开关的型号及品牌,是双速还是单速控制。 箱里面的设计电线必须符合要求,线径,颜色(与设计A/B/C的相数及颜色相符)。箱内配线不应紧靠开关或箱内设备要落实建筑物实际安装位置的需要。像圈梁、柱子、门口、剪力墙等等造成的缺陷。要考虑配电箱的质监站检测费用。 外皮及锁具的要求:铁壳控制及暗明锁要求。 要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。 配电箱箱壳的并联接地线,配电柜底部加设绝缘板。以上内容由霸业电气自动化提供

  • 防爆配电箱配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密。照明箱内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。防爆配电箱垂直度:箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m。

  • 防爆配电箱常规标准: 1、额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。高压系统的布线和交接试验,必须符合GB50150规定。 2、接地或接零支线必须单独与相应的干线连接,不允许串联连接。 3、箱子铁皮厚度要求为1.5mm,户表箱可以1.2mm,大箱及落地柜要适当加厚。浪涌保护器一般采用防雷办或气象局指l定产品。 4、看设计是否加装漏电探测器,配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求,一般要装设备用开关。

主营业务:电力柜,控制柜,配电箱