高压开关柜的五种安装方式高低压开关柜
  • 高低压开关柜按主开关的安装方式可分为固定式、手车式和中置式、下置式、双层布置式五种。1、固定式,主开关(断路器、负荷开关、电压互感器等主要电器)为固定安装,空气绝缘,又可分为箱型和内部用隔板分割的形式。2、手车式,主开关及主要电器可移至柜外,采用隔离触头的啮合实现移开布件与固定回路的电气连通。特点,主开关移出比较笨重,主开关与车加工成一体,加工要求精度高。3、中置式,高低压开关柜生产,主开关小车运载分为两部分,高低压开关柜公司,运载车是通用型,主开关安装在柜体中部,也称移开式。特点,结构形式较手车式又进一步,操作轻便。型号如本公司生产的KYN-28系列产品。 4、下置式,湖南高低压开关柜,主开关小车与运载车分两部分。特点,运载车是通用型,主开关安装柜体的下部,操作较方便。5、双层布置式,一个柜体主开关分上下两层布置,相当于一个开关柜具有两台开关柜的功能。特点,可靠、安全均有所保证,节省占地面积,经济性好。

  • 1、 雷电过电压试验,即雷电冲击电压模拟试验。2、 操作冲击电压模拟试验。3、 工作等效电压试验,为了检测绝缘在暂时过电压作用下运行的可靠性,通用短时工频电压等效进行试验,可以判断其绝缘水平的高低。 开关柜的绝缘水平不仅受电能质量、雷电、以及操作因素影响,还会受到环境的影响,越潮湿、灰尘越多的场所,绝缘老化速度更快。为了确保高压开关柜的绝缘性能正常,应该定期进行绝缘试验。

  • 高压开关柜订货时需提供的资料:(1)一次结线系统图。(2)一次方案排列图,一次元件的详细规格及数量,主母线和引下母排的规格、材质、根数。(3)开关拒的排列图及平面布置图。(4)二次回路原理图,或标准二次方案编号。端子排列图如果用户提供,则按图施工;如未提供,则生产厂提供施工图。(5)二次回路特殊元件、进口元件的型号、规格、数量(提供使用说明书)。(6)如需特殊母线桥,请提供外形尺寸及跨距,支撑方法,共同协商。(7)五防联锁方面的特殊要求。(8)备品备件名称及数量(如灭弧室、手车摇把等)。(9)其他要求,例如柜体表面被复层的种类和颜色;紧急分闸手柄是否需要;其他特殊要求。