如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > UKV系列电子膨胀阀故障
UKV系列电子膨胀阀故障
  • 一、开机后,电子膨胀阀内出现噪音的故障 1、 如果电子膨胀阀内的噪音太大,多半说明其内部的器件出现了卡滞的情况,此时处理的方式就是更换以卡滞的部件;如果电子膨胀阀内有“咔嗒咔嗒”的声音是比较正常情况。 二、接通电源后电子膨胀阀不动作 1、如果膨胀阀内没有“咔嗒”的声音,就要检查阀体内是否完全套入了线圈以及线圈和电路板的连接是否正常还有就是电压是否符合设备的要求;如果确定上述部件都正常,接下来就要仔细检查阀体是否可以完全打开,如果不能就表明阀体已经损坏了,需要及时更换。如果可以完全打开就剩下阀门全闭时的脉冲,如果低于480pps,则表明驱动机构可能存在故障需要及时检修。 三、电子膨胀阀的阀门因故障处于关闭状态 1、电子膨胀阀在通电前,其针阀是处于打开状态的,在阀体出厂的时候其开度是480个脉冲的状态。因为转子是通过螺纹结构来固定的,因此在运输的过程中可能会因为振动而让转子的位置改变,从而导致阀门处于关闭状态;遇到这个小故障,只需要在通电之后进行复位操作就可以了。从而确保阀体处于打开的状态,这样就可以通过步进电机控制针阀开合度的大小,从而起到调节膨胀阀流量的作用。

  • 空气能热泵电子膨胀阀的常见故障不外乎同类电子膨胀阀的常见故障,主要是电子膨胀阀不动作,电子膨胀阀有噪音,电子膨胀阀不起作用等等,北京嘉兴裕隆以下列情况情况举例说明: 1)电子膨胀阀的阀完全关闭:在这种情况下,可以在通电后执行复位操作,以确保阀体处于打开状态,从而可以使针形阀的开度达到由步进电机控制,从而调节膨胀阀的流量。 2)启动后,电子膨胀阀中有噪音:如果噪音太大,则表明其内部组件被卡住,需要更换以解决。值得一提的是,如果打开电源时阀体内有“喀哒”声,那是正常现象。 3)电子膨胀阀不起作用:打开电源后,请先听听阀体内的“喀哒”声。如果没有,请检查阀体是否完全插入线圈,线圈是否正确连接到电路板上,以及线圈的供电电压是否正确。符合要求(12V1.2V)。 如果以上检查均正常,则检查阀体是否完全打开。如果不是,则表明阀体已损坏,需要更换新的阀体。如果阀体可以完全打开,请检查阀的完全关闭脉冲数是否大于480pps,如果小于480pps,则检查驱动机构。

  • 日本鹭宫空调电子膨胀阀出现故障后,用什么办法来判断电子膨胀阀是什么故障呢?有没有什么秘诀呢?北京嘉兴裕隆和大家分享一下。 1)、在空调器断电时,日本鹭宫空调电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在较大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死; 2)、当判断电子膨胀阀阀体部分损坏,需要更换时应注意,在对电子膨胀阀与过滤器焊接时,需对阀体进行冷却保护,使阀主体温度不超过120℃,并且防止杂质及水分进入阀体内。另外,火焰不要直对阀体,同时需向阀体内部充入氮气,以防止产生氧化物; 3)、电子膨胀阀前的管路系统应安装过滤器,防止系统内氧化皮及杂物堵塞。