如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 超大防火门验收规则是什么?
超大防火门验收规则是什么?
  • 建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。

  • 防火门的安装:用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启。对设置在变形缝附近的防火门,应检查是否安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。

  • 防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;