进相器控制板故障如何检修?
  • 对进相器控制板不是很熟悉的电工来说,如果发现进相器控制板显示不正常时,可能就不知道具体是什么原因导致的进相器故障,当进相器控制板上的指示灯不正常,则表明控制单元有故障。用户此时可以根据控制板上指示灯的显示状况来一一排除其故障原因并对其进行分析处理。

  • L1、L2、L3不是循环显示,若有某一个指示灯一直不亮或一直亮着。把主板上的四位拨码开关全部拨到“ON”的位置,接通电源,此时显示正常,则需更换IC210;若仍不正常,则需更换IC211。换好后,拨码开关一定要拨回到原来的位置。若进行a步检修更换后仍不正常,则说明电流传感器损坏:L1——对应TA1L2——对应TA2L3——对应TA3哪一个灯不正常,即更换相对应的传感器。L1、L2、L3均不周期性地闪亮,而其它各灯均正常。把主板上的四位拨码开关全部拨到“ON”的位置,接通电源,此时显示正常,则需更换IC210;若仍然不正常,则需更换IC211。若进行a步后仍然不正常,则须更换IC205或IC207。

  • L4、L7、L8有一个不亮,则表明电源有问题,须更换相应的7805、7905或7915。若L1、L2、L3正常而L6灭,则更换IC207或IC209(4N35)。进相器驱动板(触发板)进相器驱动板① 一个板子上有部分灯亮,则说明有一个2004坏,应换。 一个板子上全部灯不亮,则须更换555。C、若三块板上的指示灯均不正常,则首先应把两块驱动板上的555都换掉。